+ Ново Мнение
Визуализирани са от 1 до 10 от общо 65

Тема: Бензинови генератори

Threaded View

  1. #1
    Заслужил Автор Аватар на smarty
    Регистриран
    Apr 2010
    Живее в
    Габрово
    Мнения
    387

    Благодаря за изчерпателния отговор!
    Г-н Матеев,
    Варианта при който имаме трипозиционен ПГП/ПЕП ключ (2,0,1) не би ли вършил работа ?
    Среден извод към фаза на инсталацията на къщата. Едната посока към генератора, другата посока към енергото.
    Така включвам или енергото или къщата. Ключа да има и средна неутрална позиция през която да се преминава от единия източник към другия. Ако енергото е спряло тока по някаква причина, то ако не е завъртян пакетния ключ към тях и да е включен генератора има ли за какво да се тревожим ?

    Това е въпрос и моля да не се тълкува като (предложение за) работещо решение!
    Разбирам, че това не е шега работа и всяка възможност за злополука трябва да се избегне.

    p.s. ровейки из дебрите гугълови попадам на много "решения" на такова включване на генератора чрез щепсел в контакта на къщата, като най доброто което е правено е да се маркира кое е фаза и кое нула на генератора (стига да е възможно).... УЖАСИИ!
    ~~ CARPE DIEM! ~~
    инж. Мартин Марков

  2. #2
    Admin Аватар на Mateev
    Регистриран
    Dec 2009
    Живее в
    гр. Габрово
    Мнения
    1 431

    На практика това с трипозиционния ключ ще свърши работа. Само трябва когато превключваш, да се задържиш малко в междинно положение - напр. 1-2 секунди. Проблемът е какво ще стане, ако ключа се повреди по някаква причина и превключи, но всъщност едно или повече пера останат на старото място. То по принцип всички възможни гафове стават когато нещо някъде се повреди. Рядко се случва, но се случва, и затова умират хора.

    Ако наистина искаш да е по-безопасно, трябва да имаш ВИДИМОСТ дали веригата НАИСТИНА се е разкачила. Нещо като кобилицата при двата контактора. Например имам следната идея - цялата инсталация на къщата да завършва с един трифазен мъжки щепсъл. Генератора, както и външната мрежа да излизат на 2 отделни трифазни женски щепсъла (контакта). Превключването става посредством вадене на мъжкия щепсъл от единия контакт и включване в другия. Така имаш ясна видимост, че старата верига е разкъсана, както и забавяне от 1-2 секунди преди да включиш в новата верига. Тези 2 фактора - ВИДИМОСТ и ЗАБАВЯНЕ са необходимо и достатъчно условие за ГАРАНТИРАНЕ, че няма да има връщане на напрежение (енергия) в мрежата. Забавянето също не го подценявай - има съвременни електронни устройства с кондензатори в тях - напр. импулсните захранвания на компютрите. Забавянето е необходимо за гарантирано РАЗРЕЖДАНЕ на тези кондензатори. Също така има устройства с индуктивно натрупване на енергията. Това са електромоторите. При спиране на тока механичното въртене на мотора продължава още 1-2 секунди благодарение на инерционните сили, и през тази 1-2 секунди мотора също работи като генератор и връща напрежение в мрежата.

    Покрай слънчевите електроцентрали аз много съм се занимавал с този проблем. По принцип всеки един инвертор ВРЪЩА напрежение и енергия в мрежата, и при него стои същия проблем - дали няма да продължи да работи при изключване на далекопровода. Производителите на инвертора са го решили посредством ТРОЙНА ЗАЩИТА. Първо самата електроника на инвертора детектира отпадането на мрежата и запушва 6-те транзистора в изходния трифазен мост. Освен това вътре в инвертора има още 2 съвсем независимо работещи защити. Всяка една от тях е с отделно трифазно реле, отделни датчици (сензори) и отделен процесорен модул, независещ от логиката на централния процесор на инвертора. Тоест - общо 3 различни и независещи една от друга системи работят, за да се гарантира че дори и при повреда на една или две от тях, третата пак ще изключи инвертора. Ха-ха...... жестоко - вероятност за авария едно на 1000 милиарда и въпреки това ЕРП-тата ни принудиха като проектанти на централи да проектираме ОЩЕ ЕДНА ВЪНШНА ЗАЩИТА в главното разпределително табло на централата. Просто искам да кажа колко много много са наплашени ЕРП-тата от случайно връщане на енергия в мрежата при изключен далекопровод.
    Росимир Матеев

+ Ново Мнение

Информация за темата

Users Browsing this Thread

В момента 1 потребители разглеждат тази тема. (0 регистрирани и 1 гости)

     

Вашите права за публикуване

  • Вие не можете да създавате нови теми
  • Вие не можете да пишете мнения
  • Вие не можете да прикачате файлове
  • Вие не можете да редактирате мненията си
  • BB code е Включен
  • Smilies са Включени
  • [IMG] кода е Включен
  • HTML кода е Изключен