Свързването на генератор към вътрешната енергийната мрежа на имота става само посредством така нареченото AVR табло. В това табло има два големи контактора които превключват вътрешната мрежа на имота или към външната енергийна мрежа, или към генератора. Тези два контактора обикновенно се управляват с електроника, която трябва ДА ГАРАНТИРА, че никога те няма да са включени ЕДНОВРЕМЕННО.

Логиката на управление е следната:
1. Ако има външно напрежение в мрежата (мери се преди контактора), включен е контактор 1 - този към мрежата
2. Ако напрежението на мрежата спре, контактор 1 СЕ ИЗКЛЮЧВА
3. Задължително се чака ПОНЕ 1 СЕКУНДА
4. Правят се автоматични опити за палене на генератора - обикновенно 3 на брой през 10 секунди
5. Ако генератора се запали, изчакват се 3-4 секунди да се стабилизира напрежението и честотата (оборотите).
6. Включва се контактор 2
7. Задължително се изчаква минимум 1 секунда, независимо какво се случва с генератора или с външната мрежа.
8. Ако се появи напрежение във външната мрежа, поне 7 секунди нищо не се прави.
9. Ако през тези 7 секунди напрежението и честотата са стабилни, изключва се контактор 2
10. Задължително се изчаква 1 секунда
11. Ако напрежението на мрежата все още е стабилно, включва се контактор 2
12. Чака се още 30 секунди и ако всичко е наред, генератора се гаси

Както сами видяхте от този алгоритъм, той трябва да гарантира, че:
1. НИКОГА НЕ СЕ ВКЛЮЧВАТ ЕДНОВРЕМЕННО И ДВАТА КОНТАКТОРА
2. Между комутациите ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се вмъкват периоди от по 1 секунда, в които и двата контактора са изключени.

И последно - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се използват СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОНТАКТОРИ, които имат помежду си една МЕХАНИЧНА КОБИЛИЦА, която да гарантира, че ако единия контактор е включен, втория посмъртно няма как да се включи, дори и да му бъде подадено напрежение на намотката.

Всичко това са изисквания на ЕРП-тата и в тях има много много логика, защото през годините е имало и не една човешка жертва поради неспазване на тези изисквания. Какво се получава - ЕРП-то например спира далекопровода за профилаткика и тока у вас угасва. Вашата електроника пали генератора и включва контактор 2. Поради някаква причина (напр. повреда в електрониката) едновременно с контактор 2 се включва и контактор 1. Напрежението от вашият генератор отива до трафопоста, преобразува се на 20 kV и убива персонала на ЕРП-то, който в момента работи по жиците. Това през годините се е случвало, така че тези жестоки правила са НАПИСАНИ С ЧОВЕШКА КРЪВ.