+ Ново Мнение
Визуализирани са от 1 до 10 от общо 65

Тема: Бензинови генератори

Threaded View

  1. #1
    Admin Аватар на Mateev
    Регистриран
    Dec 2009
    Живее в
    гр. Габрово
    Мнения
    1 431

    Още нещо - включването на генератор през такова AVR табло във вътрешната мрежа на имота трябва да бъде съпроводено от документация и разрешено от ЕРП-то. Ако не го направите - при нещастен случай директно отивате в затвора с присъда за ПРЕДУМИШЛЕНО УБИЙСТВО. Най-добре е да притежавате фабрично закупено AVR табло, заедно с неговите сертификати и протоколи от изпитанията. Ако сами започнете да го измисляте и правите - ЕРП-то НИКОГА няма да ви разреши да го ползвате.

    Това е ситуацията с генераторите - не е майтап работа. Знам го всичко това, защото съм го минал целия този път с два автоматични генератора - у дома и във фирмата.

    Всякакви самоделки или експерименти в това направление автоматично ви прави ПРЕСТЪПНИЦИ, които УМИШЛЕНО подготвят убийството на някой невинен ел-техник от ЕРП-тата.

    За да свалите от себе си отговорността, купувайте си АВТОМАТИЧНИ ГЕНЕРАТОРИ с вградено в тях AVR табло. Тогава и само тогава вие смъквате от вас отговорността и я прехвърляте на производителя/вносителя, който пък от своя страна трябва да ви даде документация на генератора и разрешително за ползването му на територията на страната. Не правете модификации на схемата на генератора, дори не разпечатвайте пломбата, за да сте сигурни, че заради вас няма да умре човек.
    Росимир Матеев

  2. #2
    Заслужил Автор Аватар на smarty
    Регистриран
    Apr 2010
    Живее в
    Габрово
    Мнения
    387

    Благодаря за изчерпателния отговор!
    Г-н Матеев,
    Варианта при който имаме трипозиционен ПГП/ПЕП ключ (2,0,1) не би ли вършил работа ?
    Среден извод към фаза на инсталацията на къщата. Едната посока към генератора, другата посока към енергото.
    Така включвам или енергото или къщата. Ключа да има и средна неутрална позиция през която да се преминава от единия източник към другия. Ако енергото е спряло тока по някаква причина, то ако не е завъртян пакетния ключ към тях и да е включен генератора има ли за какво да се тревожим ?

    Това е въпрос и моля да не се тълкува като (предложение за) работещо решение!
    Разбирам, че това не е шега работа и всяка възможност за злополука трябва да се избегне.

    p.s. ровейки из дебрите гугълови попадам на много "решения" на такова включване на генератора чрез щепсел в контакта на къщата, като най доброто което е правено е да се маркира кое е фаза и кое нула на генератора (стига да е възможно).... УЖАСИИ!
    ~~ CARPE DIEM! ~~
    инж. Мартин Марков

  3. #3
    Admin Аватар на Mateev
    Регистриран
    Dec 2009
    Живее в
    гр. Габрово
    Мнения
    1 431

    На практика това с трипозиционния ключ ще свърши работа. Само трябва когато превключваш, да се задържиш малко в междинно положение - напр. 1-2 секунди. Проблемът е какво ще стане, ако ключа се повреди по някаква причина и превключи, но всъщност едно или повече пера останат на старото място. То по принцип всички възможни гафове стават когато нещо някъде се повреди. Рядко се случва, но се случва, и затова умират хора.

    Ако наистина искаш да е по-безопасно, трябва да имаш ВИДИМОСТ дали веригата НАИСТИНА се е разкачила. Нещо като кобилицата при двата контактора. Например имам следната идея - цялата инсталация на къщата да завършва с един трифазен мъжки щепсъл. Генератора, както и външната мрежа да излизат на 2 отделни трифазни женски щепсъла (контакта). Превключването става посредством вадене на мъжкия щепсъл от единия контакт и включване в другия. Така имаш ясна видимост, че старата верига е разкъсана, както и забавяне от 1-2 секунди преди да включиш в новата верига. Тези 2 фактора - ВИДИМОСТ и ЗАБАВЯНЕ са необходимо и достатъчно условие за ГАРАНТИРАНЕ, че няма да има връщане на напрежение (енергия) в мрежата. Забавянето също не го подценявай - има съвременни електронни устройства с кондензатори в тях - напр. импулсните захранвания на компютрите. Забавянето е необходимо за гарантирано РАЗРЕЖДАНЕ на тези кондензатори. Също така има устройства с индуктивно натрупване на енергията. Това са електромоторите. При спиране на тока механичното въртене на мотора продължава още 1-2 секунди благодарение на инерционните сили, и през тази 1-2 секунди мотора също работи като генератор и връща напрежение в мрежата.

    Покрай слънчевите електроцентрали аз много съм се занимавал с този проблем. По принцип всеки един инвертор ВРЪЩА напрежение и енергия в мрежата, и при него стои същия проблем - дали няма да продължи да работи при изключване на далекопровода. Производителите на инвертора са го решили посредством ТРОЙНА ЗАЩИТА. Първо самата електроника на инвертора детектира отпадането на мрежата и запушва 6-те транзистора в изходния трифазен мост. Освен това вътре в инвертора има още 2 съвсем независимо работещи защити. Всяка една от тях е с отделно трифазно реле, отделни датчици (сензори) и отделен процесорен модул, независещ от логиката на централния процесор на инвертора. Тоест - общо 3 различни и независещи една от друга системи работят, за да се гарантира че дори и при повреда на една или две от тях, третата пак ще изключи инвертора. Ха-ха...... жестоко - вероятност за авария едно на 1000 милиарда и въпреки това ЕРП-тата ни принудиха като проектанти на централи да проектираме ОЩЕ ЕДНА ВЪНШНА ЗАЩИТА в главното разпределително табло на централата. Просто искам да кажа колко много много са наплашени ЕРП-тата от случайно връщане на енергия в мрежата при изключен далекопровод.
    Росимир Матеев

+ Ново Мнение

Информация за темата

Users Browsing this Thread

В момента 1 потребители разглеждат тази тема. (0 регистрирани и 1 гости)

     

Вашите права за публикуване

  • Вие не можете да създавате нови теми
  • Вие не можете да пишете мнения
  • Вие не можете да прикачате файлове
  • Вие не можете да редактирате мненията си
  • BB code е Включен
  • Smilies са Включени
  • [IMG] кода е Включен
  • HTML кода е Изключен