Quote Originally Posted by smarty View Post
...... Има ли гератори, които при проверка с фазомер показват фаза и в двете гнезда на контактите им ? И ако да - защо е това ?
Замислял ли си се какво е това ФАЗА? Ами че това си е измислено понятие за хора, които не са наясно с електротехниката. Ако намотките на един генератор са "във въздуха", то тогава няма понятие ФАЗА. Ако все пак ги допреш и трите с фазомер, той може и да светне, но това нищожен капацитивен ток, протичащ от тебе към земя и от капацитета на намотките към статора. Въпреки светенето на фазомера можеш спокойно да ги пипнеш и тока "няма да те удари".

Понятието ФАЗА възниква само тогава , когато единия край на еднофазната намотка се заземи. Ако е трифазна намотка, свързана в звезда, тогава се заземява звездния център. При това положение вече се създават предпоставки за протичане на силен ток от другия активен проводник към земя, и именно тогава този проводник го наричаме ФАЗА. Ха-ха..... и ако я пипнеш, така ще те стръска, че ще видиш звезди посред бял ден......

Конкретно при еднофазните генератори или при UPS-ите - преди да ги включите, можете с омметър да премерите дали някое от перата на контакта не е свързано към нула/земя (страничното перо). Ако не е, то това означава, че и двата края на намотката "висят във въздуха". При това положение можете спокойно единия от тях да го заземите, а другия да го обявите за ФАЗА. Фазомера в случая не може да ви помогне - по скоро ще ви излъже. Истински тест се прави под напрежение с една лампа с нажежаема жичка - единия край е свързан към маса/земя, а с другия пробвате перата на UPS-а или генератора. Ако светне на някое от тях, значи това е фаза, а другото е заземено (занулено). Ако не светне на нито едно от двете, то това означава че фаза няма и вие спокойно можете да си изберете едото от тях за нула и да го свържете твърдо в таблото, като това автоматично ще направи второто перо да стане фаза.