Ооооо, много съм наясно с падовете на напрежение и загубата на енергия. Дори си вадя хляба с тях. В соларните централи проектирам сеченията на проводниците не от позицията на температурата, а от позицията на цената на загубите в левчета. И тъй като изкупната цена на тока от соларни централи е доста висока, сеченията на кабелите ми са доста по-големи от общоприетото.

В общия случай смятам каква е цената на кабела например от ГРТ-то до трафопоста и после смятам колко пари ще загуби инвеститора от отоплението на този кабел (от загубите) за следващите 20 години. От гледна точка на инвеститора от неговия джоб ще излязат и двете суми. След това пробвам с различни сечения и проектирам с това сечение, при което сумата на двете има минимум. Методологията работи перфектно и не знаеш колко много инвеститори съм зарадвал с икономия от 5 или 10 хиляди лева. Те са щастливи и ме хвалят наляво и надясно, а това води при мене нови инвеститори. Дето се казва малко да имаш, но да ти дойде навреме.